Перейти к содержимому


Фотография

Вопрос электрикам

заземление узо

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 17

#1 Beautiful

Beautiful

    Житель

  • Участник
  • PipPipPipPipPipPip
  • 884 сообщений
  • 60 тем
  • Регистрация:13 Янв 2010

Отправлено 31 Март 2017 - 21:35

 

Какую систему заземления предпочесть в наших реалиях, ТТ или TN-C-S?  Может быть иные варианты? На столбах СИП, трансформаторная новая (про подстанцию, качество её заземления ничего не знаю). Ввод 25A, 3 фазы. Применять, или не применять вводное УЗО в том, или ином варианте, и какое (100, 300 ma, с задержкой, или без)?

 


  • -1

#2 Berg

Berg

    Мастодонт

  • Жильцы
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 636 сообщений
  • 230 тем
  • Регистрация:30 Авг 2009
  • Пол:Мужчина

Отправлено 31 Март 2017 - 21:42

для начала - что питаем?


  • 0

Никогда не оставляй на завтра то, что можешь выпить сегодня.


#3 Berg

Berg

    Мастодонт

  • Жильцы
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 636 сообщений
  • 230 тем
  • Регистрация:30 Авг 2009
  • Пол:Мужчина

Отправлено 31 Март 2017 - 21:43

если ТТ узо обязательно. если нет по ситуации


  • 0

Никогда не оставляй на завтра то, что можешь выпить сегодня.


#4 Beautiful

Beautiful

    Житель

    Топикстартер
  • Участник
  • PipPipPipPipPipPip
  • 884 сообщений
  • 60 тем
  • Регистрация:13 Янв 2010

Отправлено 31 Март 2017 - 21:44

 

 

для начала - что питаем?

Частный дом. Свой.


  • 0

#5 Berg

Berg

    Мастодонт

  • Жильцы
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 636 сообщений
  • 230 тем
  • Регистрация:30 Авг 2009
  • Пол:Мужчина

Отправлено 31 Март 2017 - 21:44

ТТ нельзя


  • 0

Никогда не оставляй на завтра то, что можешь выпить сегодня.


#6 Berg

Berg

    Мастодонт

  • Жильцы
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 636 сообщений
  • 230 тем
  • Регистрация:30 Авг 2009
  • Пол:Мужчина

Отправлено 31 Март 2017 - 21:47

делай свою землю, разделяй TN-C на TN-C-S

свет пофиг, розетки через узо. особенно которые в мокрой зоне. ну там и выравнивание потенциалов не грех сделать. благо, стоит не дорого


  • 0

Никогда не оставляй на завтра то, что можешь выпить сегодня.


#7 Beautiful

Beautiful

    Житель

    Топикстартер
  • Участник
  • PipPipPipPipPipPip
  • 884 сообщений
  • 60 тем
  • Регистрация:13 Янв 2010

Отправлено 31 Март 2017 - 21:47

Своя земля есть. Вводного узо пока нет. В мокрых зонах везде есть.

Какие аргументы против ТТ?


Сообщение отредактировал Beautiful: 31 Март 2017 - 21:50

  • 0

#8 Berg

Berg

    Мастодонт

  • Жильцы
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 636 сообщений
  • 230 тем
  • Регистрация:30 Авг 2009
  • Пол:Мужчина

Отправлено 31 Март 2017 - 21:50

если надо звони 892О616О746


  • 0

Никогда не оставляй на завтра то, что можешь выпить сегодня.


#9 Sailor Moon

Sailor Moon

    анимешник

  • Жильцы
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6 716 сообщений
  • 75 тем
  • Регистрация:30 Июн 2004
  • Пол:Мужчина
  • Город:Калуга

Отправлено 01 Апрель 2017 - 20:06


Какие аргументы против ТТ?

Например ПУЭ, чем не аргумент?

 

Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных
установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с при-
менением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электро-
установках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78—1.7.79.
Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в со-
ответствующих главах Правил.


  • 0

#10 Beautiful

Beautiful

    Житель

    Топикстартер
  • Участник
  • PipPipPipPipPipPip
  • 884 сообщений
  • 60 тем
  • Регистрация:13 Янв 2010

Отправлено 01 Апрель 2017 - 20:58

 

 

Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных
установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с при-
менением системы TN.

 

Должны и должны как правило, разные вещи. Видимо подразумеваются какие-то исключения. Всё дело в том, что при системе TN-C-S, ну насколько мне удалось понять, я рискую при какой либо аварии получить, например, 100 ампер прямо себе под ноги вокруг контура заземления и на шину PE, соответственно на все корпуса техники в доме. При системе ТТ такой сценарий исключён, и при работающем УЗО на вводе я получаю не меньший уровень защиты, чем при TN-C-S в которой мы не принимаем в расчёт аварийный фактор. Или переубедите меня, только не сухими выдержками из ПУЭ, а логическими размышлениями.


  • 0

#11 Berg

Berg

    Мастодонт

  • Жильцы
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 636 сообщений
  • 230 тем
  • Регистрация:30 Авг 2009
  • Пол:Мужчина

Отправлено 01 Апрель 2017 - 21:12

не. тут только сто ампер в ноги переубедят


  • 0

Никогда не оставляй на завтра то, что можешь выпить сегодня.


#12 Sailor Moon

Sailor Moon

    анимешник

  • Жильцы
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6 716 сообщений
  • 75 тем
  • Регистрация:30 Июн 2004
  • Пол:Мужчина
  • Город:Калуга

Отправлено 01 Апрель 2017 - 21:16


Должны и должны как правило, разные вещи.

Я тебе открою тайну. Почти весь ПУЭ "как правило". Я не собираюсь никого переубеждать. Делайте как вам нравится. Можете мне нарисовать схему как планируете сделать, чтобы был прилёт на корпуса или в землю? То что в землю пойдет 0.4 кВ это вообще ничто и никогда вы этого не заметите. Для этого нужно высокое напряжение, а не большой ток. Ток вообще такая штука, которая идет по кратчайшему пути сопротивления. Собственно поэтому сечение заземлящего проводника должно быть не ниже сечения вводных, и для этого так же делается определенное минимальное значение сопротивления контура заземления. Если заземление качественное, то никаких прилетов на корпус не будет.


  • 0

#13 Berg

Berg

    Мастодонт

  • Жильцы
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 636 сообщений
  • 230 тем
  • Регистрация:30 Авг 2009
  • Пол:Мужчина

Отправлено 01 Апрель 2017 - 21:23

георг ом доволен


  • 0

Никогда не оставляй на завтра то, что можешь выпить сегодня.


#14 Vasily_A

Vasily_A

    Житель

  • Участник
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1 001 сообщений
  • 171 тем
  • Регистрация:26 Июн 2007
  • Пол:Мужчина
  • Город:Kaluga

Отправлено 02 Апрель 2017 - 08:28

ПУЭ читал, образование профильное есть... сомнения остаются :(

 

что есть:

Частный дом, со столба сип 4х16.

Около дома 2.5м колья из 50-го уголка некрашеные забиты в землю в 20см канавки, обварены полосой 4х40 контуром,

и эта полоса подведена к пластиковому ящику на стене дома со счетчиком и 25А тройным автоматом (вроде как приличным, АВВ).

Около ящика на полосе болты приварены М8.

Внутри дома шкаф с автоматами стальной, корпус его привернут к 20мм медной многожилке желто-зеленой выведеной к полосе снаружи дома, к вышеупомянутым болтам М8.

от ящика снаружи к шкафу внутри 5х4 медь. 5-й провод (Ж\З) в параллель к 20-ти квадратам многожилки медной.

Внутри дома проводка медь 3х2.5, 3-й провод на землях розеток и на корпусе шкафа.

По "сырым" места дифы 30ма/С16 локально.

 

"0" со столба звонится на землю менее 1 Ом. подстанция новая не далее 100 метров. по столбу полоса в землю идет.

 

как _ПРАВИЛЬНО_ устраивать взаимоотношения "0" со столба и "земли" внутри дома?

 

"0" и "земля" написаны в кавычках умышленно, чтоб терминологический срач не начался :)


Сообщение отредактировал Vasily_A: 02 Апрель 2017 - 09:03

  • 0

#15 Sailor Moon

Sailor Moon

    анимешник

  • Жильцы
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6 716 сообщений
  • 75 тем
  • Регистрация:30 Июн 2004
  • Пол:Мужчина
  • Город:Калуга

Отправлено 02 Апрель 2017 - 10:05

https://elesant.ru/z...go-doma-tn-i-tt

 

Вариант 2. Ввод электропитания в дом осуществляется через вводное распределительное устройство (ВРУ) находящееся в доме или возле него.

 

 

В этом случае разделение PEN проводника на рабочий нулевой провод (N) и провод заземления(PE) происходит непосредственно в доме, а от столба до дома роль защитного проводника и нулевого рабочего проводника объединены. При таком варианте подключения электропитания необходимо сделать повторное заземление дома.


  • 0

#16 Berg

Berg

    Мастодонт

  • Жильцы
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 636 сообщений
  • 230 тем
  • Регистрация:30 Авг 2009
  • Пол:Мужчина

Отправлено 02 Апрель 2017 - 10:10

главное в щитке не забыть соединить обе шины, а то некоторые некоторые слово разделение понимают буквально


  • 0

Никогда не оставляй на завтра то, что можешь выпить сегодня.


#17 Vasily_A

Vasily_A

    Житель

  • Участник
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1 001 сообщений
  • 171 тем
  • Регистрация:26 Июн 2007
  • Пол:Мужчина
  • Город:Kaluga

Отправлено 02 Апрель 2017 - 15:03

цитата хорошая...

 

но все же:

где делаем перемычку ("0" со столба на "землю"): на улице в пластиковом ящике или в шкафу внутри дома? чую, что на улице... но электрики против... 


Сообщение отредактировал Vasily_A: 02 Апрель 2017 - 15:03

  • 0

#18 Sailor Moon

Sailor Moon

    анимешник

  • Жильцы
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6 716 сообщений
  • 75 тем
  • Регистрация:30 Июн 2004
  • Пол:Мужчина
  • Город:Калуга

Отправлено 02 Апрель 2017 - 15:06

В доме объединяй и не парься. То что происходит в уличном ЩУЭ может отличаться даже в разных районах одной области. Более того, просто разные принимающие люди по разному требуют. Я уже не говорю про московскую область где бывает доходит всё до маразмов.


  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных