Вопрос к знатокам. Есть компрессор интегрированный в систему фильтрации, посоветуйте какое купить реле времени, чтобы прибор после его включения работал не больше 15 минут и выключался на 30 минут, потом питание должно подаваться и ждать пока он включится, чтобы вновь не давать ему работать больше 15 минут и давать остывать на 30 минут.

реле времени
#2
Отправлено 20 Июнь 2018 - 12:28
т.е. 15 минут работает, 30 минут отдыхает? кто включает компрессор? если просто цикл 15/30, то нужно 2 реле
Никогда не оставляй на завтра то, что можешь выпить сегодня.
#4
Отправлено 20 Июнь 2018 - 12:52
в любом случае 2 реле. на 30 минут изначально включенное, на 15 - включается вместе с насосом. алгоритм надо прописать, дальше просто
Никогда не оставляй на завтра то, что можешь выпить сегодня.
#5
Отправлено 20 Июнь 2018 - 13:27
есть с двумя независимыми выдержками времени, такое подойдет?
https://www.wattson....d2-0cc47a3427e9
#6
Отправлено 20 Июнь 2018 - 13:35
тут надо 2 независимых реле, одно изначально включенное на 30 минут которое, второе нормально выключенное
Никогда не оставляй на завтра то, что можешь выпить сегодня.
#7
Отправлено 20 Июнь 2018 - 13:38
это будет только циклично включать/выключать без внешней команды
Никогда не оставляй на завтра то, что можешь выпить сегодня.
#8
Отправлено 20 Июнь 2018 - 13:47
модельку реле не напишешь? или это микроконтроллеры надо использовать? PLC сигналы и все такое?))
Сообщение отредактировал Хулиган: 20 Июнь 2018 - 13:48
#9
Отправлено 20 Июнь 2018 - 13:55
можно из двух обычных релюх собрать, надо только логику поточнее прописать
понятно, что ардуинка будет удобней, но денег на это жалко
Никогда не оставляй на завтра то, что можешь выпить сегодня.
#10
Отправлено 20 Июнь 2018 - 14:38
#11
Отправлено 20 Июнь 2018 - 14:42
не скажу сходу. как уже спрашивал - кто кого включает итд
Никогда не оставляй на завтра то, что можешь выпить сегодня.
#12
Отправлено 20 Июнь 2018 - 15:20
в компрессор идет провод от датчика протока, датчик протока врезан в трубу, компрессор включается после того как вода начинает литься по трубе через датчик протока, когда вода перестает течь, компрессор выключается, компрессор и датчик подключается через блок питания в розетку 220в, компрессор должен быть всегда включен, то есть ждать сигнала с датчика протока, больше 15 минут компрессору работать не рекомендуется, он должен остывать 30 минут после 15-минутной работы, после того, как прошло 30 минут он снова должен быть готовым к запуску на 15 минут и отключиться на 30 минут.
...питание есть, пришел сигнал на начало работы от датчика, начинает работать, таймер на выключение через 15 минут, выключение питания, 30 минут отсрочка включения питания, питание есть...
#13
Отправлено 20 Июнь 2018 - 17:26
да примерно все понятно. осталось сделать сопряжение датчика, релюх и компрессора
Никогда не оставляй на завтра то, что можешь выпить сегодня.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1